[뉴스] 평전 벼락사고, ‘접지 설비 부식·피뢰침 높이’ 탓
[2보] 피뢰침 안전범위 내였음에도, 지난 23일 평화의 전당 상단 구조물이 벼락을 맞은 이유가 밝혀졌다. 피뢰침 부식으로 인한 저항값 증가와 피뢰침과 구조물 간의 작은 높이차가 문제였다. 관리팀 측은 사고당일 안전점검을 위해 원인분석을 외부업체에 맡긴 바 있다.
외부업체의 검사결과에 따르면, 피뢰침이 받은 벼락의 전압을 지면으로 배출하는 접지 설비가 부식을 일으켜 접지 성능이 감소한 것으로 나타났다. 이는 피뢰침의 저항값도 높아지게 했으며, 결국 저항값이 상대적으로 낮은 건물 상단에 벼락이 떨어진 것이다. 당시 피뢰침 저항값은 안전 기준치인 10Ω보다 낮은 7~8Ω(옴)이었지만, 3년 전 저항값을 측정했을 때 1Ω미만이었던 점을 고려하면 상당히 높아진 셈이다.
뿐만 아니라 건물과 피뢰침의 높이차도 문제였다. 평화의 전당 상단에는 첨탑 양 옆의 직사각형 모양의 건물 부분에 피뢰침이 하나씩 총 두 개 설치돼 있다. 이 피뢰침은 8m 높이로 건물의 구조물과 높이 차이가 충분하지 않다는 분석이다. 건물과 피뢰침 사이의 높이차가 적을 경우, 이번과 같이 벼락이 피뢰침이 아닌 건물에 직접 강타할 가능성이 높아진다.
관리팀 측은 이번 원인 분석 결과를 토대로 평화의 전당 보수공사 및 피뢰침 교체와 개·보수를 실시할 계획이다. 관리팀은 평화의 전당 상단 부조물과 피뢰침 사이의 높이차가 충분히 크지 않았던 만큼 기존 피뢰침을 철거 후 10m 높이의 피뢰침으로 교체할 방침이다. 더불어 양 쪽 건물에 각각 4개씩, 총 8개의 보조 피뢰침을 추가 설치하는 방안도 검토 중에 있다. 접지 방식 역시 기존의 일반 접지에서, 저항값을 낮출 수 있는 ‘전해질 접지’로 교체할 것을 고려중이다.
관리팀 김태우 직원은 “구성원이 안심할 수 있도록 최대한 빠른 시일 내에 보수공사를 실시할 예정이다”라며 “보다 공신력 있는 기관의 의뢰를 통해, 평화의 전당 외에도 모든 학내 건물의 피뢰 설비 안전 점검 진단을 진행할 계획이다”라고 밝혔다.
[1보] 평화의 전당 상단 석조 부조물이 폭우와 벼락으로 인해 지난 23일 오후 5시 부서져 떨어졌다. 인명피해나 추가적인 재산손실은 없었으나, 자칫 큰 피해가 발생할 수 있었던 ‘아찔한’ 사고였다. 이번 사고의 원인은 벼락이 석조 부조물을 직접 강타해 일어났다. 다만 벼락이 강타한 지점이 피뢰침의 보호반경 내에 있었고, 피뢰침 역시 정상적으로 작동하고 있었던 만큼 구체적인 이유는 규명 중에 있다.
관리팀은 2년 전 1Ω 미만이었던 피뢰침의 저항값이 사고당시에는 7~8옴(Ω)으로 크게 높아진 점을 주목하고 있다. 안전 기준치인 10Ω 미만이었지만, 높은 전류를 받아야 하는 피뢰침은 이 저항이 낮아야 하는 만큼 문제가 될 수 있다고 판단했기 때문이다. 관리팀 측은 “피뢰침의 저항이 높아진 데는 계속된 건조한 날씨나 접지봉의 부식 등이 문제일 것으로 보인다”고 말했다.
관리팀은 정확한 원인 파악을 위해 외부업체에 진단을 맡겨 놓았으며, 이 결과가 오는 25일 중으로 나올 예정이다. 관리팀은 정확한 원인이 파악 되는대로 보수하겠다고 밝혔다. 평화의 전당 보수와 더불어 필요할 경우 보조 피뢰침 설치도 병행할 계획이다.
관리팀 김태우 직원은 “천재지변으로 인한 피해는 대비가 잘 돼 있어도 일어날 수 있다. 이번 사고도 피뢰침 등이 정상 작동하고 있었으나 예측할 수 없는 사고였다”면서도 “철저한 원인 분석을 통해 향후 이런 피해를 최소화 할 수 있도록 하겠다”고 전했다.
한편 우리학교 모든 건물에는 피뢰침이 설치되어 있으나, 한정된 예산 때문에 매년 점검을 통해 소수 건물만을 주기적으로 보수해왔다.